海尔变频空调制冷外机风扇不转(海尔空调为什么外面风扇不运转)

发布日期:2024-11-21 22:30:17 更新时间:2024-11-22 02:21:25 浏览次数:3580  

海尔空调为什么外面风扇不运转

1、室外机的镙丝有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等。

海尔变频空调制冷外机风扇不转(海尔空调为什么外面风扇不运转)

2、轴流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。

3、整机的风道设计。

4、制冷系统的冷媒流动,制冷系统配管设计、后网共振等。

晕死,这到底是空调还是冰箱?说是冰箱吧怎么还有风扇运转不运转的问题,说是空调吧怎么还有冷冻与冷藏的功能?

外风机有时不转,那是空调内的氟压力很高了,外风机要停机把氟压力降下来。而外面的风扇就不运转 但还能听到嗡嗡的声音,那是压缩机还在正常工作。温度很难到达设定温度可能是你空调遥控器上的电辅热开关没有打开或是外介气温太低而效果不好。本身海尔空调的电辅热功率就很小它的制热效果都不是很好,柜机的效果就好多了。

楼上的别乱说行不,外机只要压缩机在运转(有嗡嗡响)风机就必须运转的,如果不运转就是线路或者风机电机有毛病,而如果外机工作时风机不工作,那不管制热制冷效率都不行的,所以你室温难以升起来是很正常的,建议以后买空调别买象海尔这样的高价位垃圾

制热时外风机有时不运转有两种情况:一种是正常情况,室外热交换器结霜太厚要除霜,压缩机运转,风机不运转。另一种情况是:系统压力太高或内热交换器温度太高,系统进行自动卸载,压缩机运转,外风机间歇运行。出现这种情况一般检查内机过滤网是不是脏堵了,还有可能是内风机电容故障

海尔空调外风机不动是什么原因

如果制冷时压缩机启动但风扇不动可以分一下几种原因:1,接错线:把四通阀和风扇的线接反了,2,风扇电容坏,3,风扇电机坏,4,风扇叶卡住

这个问题原因很多,有可能外机没有启动。这个需要服务人员上门进行检测。

空调是变频的,根据温度确定需要输出的功率,室外压缩机根据所需的功率调节转速。

空调室外机风扇不转是怎么回事?

空调是每个家庭必不可少的电器,夏天能开着空调,吃着西瓜是特别舒服的事情。如果空调外机不转,空调没办法制冷,这是是十分苦恼的事情,那空调外机不转动了是什么原因呢?下面介绍调外机不转动的原因。

请点击输入图片描述

1、缺氟也会导致外机不转,这是因为氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都会造成空调不正常工作,室外机中的压缩机不能吸收制冷剂完成制冷循环,那么压缩机也就不能进行工作,这个时候空调会启动自我保护系统,就会出现高压保护自动关机进行自我保护。

2、空调外机中的冷凝器散热效果不好,空调外机的温度会一直居高不下,这时空调会出现过热保护,那么空调外机就会自动停止运行不转动。

3、空调外机和空调内机通过铜管连接起来,空调内外机同时运行空调才能正常运行,如果中间的线路出现短路,空调外机失去供电,那么,空调外机就会停电不转动。

请点击输入图片描述

4、空调外机长期处于室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,赃物堵塞住风扇的转轴,风扇无法运转。不及时处理的话,容易造成外机损坏。

5、如果室内温度达到了设定的温度,空调无需制冷,这时空调外机是不会运转的,这时很正常的。需要检查温度是不是你想要的温度,可以调成你想要的温度。

6、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱也会导致外机不会转,这需要打开空调外机将螺钉重新紧固。

以上就是常见的空调外机不转动的原因,可能实际情况更复杂,维修的时候应该综合多个方面来考虑。同时空调外机长期处于室外,也需要定期清洗保养。

请点击输入图片描述

风扇不转压缩机不工作的原因:

1、接触器的触点损坏,导致无法为风扇提供电源。

2、接触器线圈未得电,接触器不吸合就不能为风扇提供电源。

3、室内机实际温度到达设定温度,这时风扇和压缩机不转是正常的。

4、空调电路板故障。

5、空调缺氟或漏氟导致空调报警停机。

上海奥克斯空调维修:?

按照你说的空调室内机运行正常室外机风扇不转压缩机不工作这种情况,不一定是压缩机的问题,按故障比率压缩机电容的故障率最高,可自己换一个试试。一般情况室外机不动时风扇不转吧,没有一点响声吗?压缩机在室外机里面,一般压缩机运转时会有响声,仔细听一下。常见的故障现象压缩机坏了的机率很少的,因为风扇也不转。在开机状态下,可是试试人工将室外机接触器合上,如果压缩机和风扇启动了,说明是接触器或接触器控制电路的问题。从多种角度来看,估计你家的空调确实是坏了。加氟和放氟只会对空调的制热,制冷会有影响的。另外室内感温头故障也会出现室外机不工作,这个也可自己试着更换,另外的就要请专业人员检查了,如电脑板的问题,在实际修理中压缩机故障的比率相当小,另外正常的充放氟是不会损坏压缩机的,但如果由不太专业的人来操作就佷难说了。

本文由上海奥克斯空调维修中心提供,如需转载请注明出处:ehanshan感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如价格、规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!企业介绍

主要经营各种品牌空调的维修、清洗及养护空调病最易袭击哪些部位?

呼吸道最“脆弱”

呼吸道是最脆弱的,冷气一旦攻破了呼吸道的脆弱

“防线”,轻则出现咳嗽、打喷嚏、流涕等感冒的症状,即上呼吸道疾病;专家称空调引起较严重的下呼吸道疾病是肺炎。专家指出尤其是在中央空调下工作、学习,中央空调很适合军团菌传播,潜伏期大约是2-12天,虽然没有上呼吸道的反应,但却发热、怕冷、肌肉酸痛、干咳、无痰或少痰,如果不及时治疗就会持续发烧、干咳、打寒战,严重的还会因为呼吸衰竭而死亡。

另外,屋子里虽凉,但是湿度却太低,这对人们眼、鼻的黏膜都不利。而干燥的环境适合病菌和病毒的生存,人们觉得鼻子、嗓子发干的时候就要特别小心病毒侵入了。同时,屋里的尘埃、尘螨流通不出去,有过敏体质的人还很容易出现过敏反应。本公司主要经营产品:空调

中央空调

柜式机

壁挂机

1、遥控模式不正确:

检查遥控器的设定是不是制冷模式,设定的温度对不对。

2、外机电源问题:

看看室外主机是否散热风扇有转,听听有没有压缩机工作时“嗡嗡”响的声音。如果室外主机风扇有运转,说明外主机有电到及控制电路也基本正常。此时继续观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,就检查压缩机接线端的电源是否正常。

3、观看外机的散热风扇叶子转速正不正常,不转也有可能是风扇叶锁紧螺丝松脱。

4、平时没保养好,冷疑器脏堵加上外界高温或者太阳直接晒着,造成外主机温度过高时,压缩机自动启动过热保护。

5、压缩机的过流热保护器有没有坏,或者压缩机坏了。

解决方法:

1、如果室内机运行正常,外机风扇运转也正常,就观察一下压缩机有没有启动,如果压缩机没有启动,用万用表测一下压缩机有没有220V电压,如果有电压一般情况下都是压缩机启动电容坏了,如果换了电容还是不行那可能就是压缩机的问题了,过流热保护一般极少会坏。

2、没有220伏的情况下那就是室内机电脑板出现故障,如果有220V电压,而且压缩机电容也没有坏,那就重点可以看外机风机的转速正不正常,如果不正常可能是风机电容坏了,运行时间久了压缩机也会过热启动热保护器动作。

3、如果风机,电压,电容都正常,就要可以看外机的散热片脏不脏,脏了清洗一下就好。

4、制冷效果不是很好的情况下,看一看内机的过滤网脏不脏,脏了然后取下来清洗一下就好了,同时鼠笼风叶灰尘清理下,内机蒸发器脏不脏。

5、还有就是制冷不怎么好其它的一切都正常,就看看外机的小铜管有没有起白色的霜,如果结白霜就说明缺氟了。如果不结霜,摸一下大小管子冰不冰,如果不冰就是一点氟也没有了,没有氟这种情况下一定要先查漏,再抽真空加氟。

6、冰堵也会出现小铜管起白色的霜,很容易误断是缺氟,这样的情况下可以通过压力表分析。

空调外机风扇不转可能存在以下问题

一、空调化霜

(1)开启制热模式的时候外机会有霜,空调系统会自动进入到除霜模式。

(2)这时候外机风扇会暂时停止运行,但是压缩机继续运行,等到化霜完成后会自动开始制热。

二、达到设定温度

在自动运行模式下室内温度达到了设定温度之后,风机就会停止运行,系统处于待机状态。

三、轴承卡住

(1)如果发现空调的其他零件没有任何毛病的话,那么就应该是风扇的轴承卡住了。

(2)轴承卡住导致空调不能正常转动,先把风扇轴上的异物和灰尘清理干净,然后在轴承上涂抹一些润滑油。

四、风扇马达损坏

(1)如果压缩机正常工作而风扇不转,那么就可能是风扇马达坏了。

五、防冷风系统

(1)如果是刚打开空调的时候,空调外机在工作而内机却没有送风,这是空调的防冷风功能。

(2)只有外机送进来的风达到一定温度,内机才会开启风扇并送风,这是为了防止制热时吹冷风而影响用户体验而设计的。

六、空调缺氟

(1)如果空调缺氟会导致空调制热效果不好,空调产生的风就会不热或者是冷风。

(2)空调缺氟的话那么内机是不会工作的,因为空调内机盘管对于温度有一定要求。

空调室外机风扇不转原因

海尔变频空调制冷外机风扇不转(海尔空调为什么外面风扇不运转)

首先告诉你,你的空调如果是定速空调,那么你的空调应该是正常的,因为定速空调在运转一段时间后,感温器感应到室内温度达到一定的设定标准后外机就自动停机了,如果室内温度有变化的时候,空调外机又会启动,空调外机风扇不转可能由以下原因:

1,风扇马达坏了

2,启动电容坏了

3,轴承卡住了

4,轴承缺油你最好找专业深圳格力空调sh人员给你检测一下。

如果遥控器设定正确的话,首先检查内机是否有电,如有电在检查外机是否工作,内电机的插件是否插好,内板有没有220的电输出,这样就能知道那里不好了,制热是外机先工作,内机蒸发器达到一定温度才吹风的

空调外机风扇不转原因:可能是风扇电机线圈短路或开路、启动电容损坏、轴承磨损或润滑不良、风扇叶片被杂物缠绕等原因。

空调用了多长时间了,能用手够到外机风机吗?转一下看看是不是生锈转不动了然后就是检查外盘的温感,有没有开/短路,电机上面的过温度保护是否有损坏然后就是内外机的连线,外机电路板,内机电脑板了

这是检查步骤塞,问题肯定不可能一下就说中,那不是成神仙了

这个是电压问题,夏天很正常,电压低的时候压缩机停止工作,所以没有冷气!(可以用万用表在灯变暗的时候打一下电压试试)如果你在平时一直多没有冷气的话就可能是你的压缩机电容或者压缩机坏了,不过压缩机一般不会坏!还有在电压低的时候最好不要开空调如果空调经常在低压的环境下工作的话会影响压缩机寿命!

空调室外机风扇不转压缩机运行这是什么原因

如果是在室外环境温度较高的时候开空调制热模式运行,是有可能出现这种情况的,属正常;

如果是空调制冷模式运行,室外机压缩机运转但室外机风机电机不转,则就是比较大的故障了。

因为在空调制冷运行的时候,如果只有压缩机运转,室外机风机电机不工作的话,很快压缩机就会出现排气压力或者排气温度过高保护甚至是压缩机过载保护。这种故障大多是由于室外机风机电机电容老化或者是风机电机烧毁导致的。

建议的处理方式:

1、测量室外风机电机电容容量和风机电机绕组阻值看是否正常;

2、检查风机电机继电器工作状态,检查风机电机供电电源线接线状态。

我正在处理一套海尔奥运多联空调的此类问题,新机子 开机后压缩机启动正常 风机不运转 制冷模式下低压侧管温烫手 开机半小时后保护 不报故障。1不是电机问题 2 不是电脑板问题3不是室内机问题(室内机运转正常 )4不是电压问题 5不是电容问题。求解,是否与外机电源未接地有关系??

1,风机电机线圈坏,

2,风机启动电容坏

3,电源信号未送到

室外机风扇启动电容坏或电机挂了

这种现象很有可能是压缩机抱缸,或者压缩机线圈烧坏,移机后就不好用了吗?如果移机后用过就是我说的原因,如果移机后没用就不好了,你也找个专业的人修一下吧。

海尔变频空调挂机,室外机风扇不转,其它都正常,是什么原因?

这可能是室外机风扇电机的故障,导致室外机风扇不能转动,这样空调也就不能工作,室内机也就不能工作了,也有可能是室外机压缩机或者电路板问题导致空调不工作。

你的空调如果是定速空调,那么你的空调应该是正常的,因为定速空调在运转一段时间后,感温器感应到室内温度达到一定的设定标准后外机就自动停机了,如果室内温度有变化的时候,空调外机又会启动,空调外机风扇不转可能由以下原因:

1,风扇马达坏了2,启动电容坏了3,轴承卡住了4,轴承缺油

如同星子在黄昏,一闪。在墓园里走动,被点燃的我也是这样。秘密在身体里不断扩大,抓不住的火于我而言,只有在写诗歌的时候,我才是完整的,安静的,快乐的。其实我一直不是一

家电易
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。